Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat  (läst 1529 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Megasen

  • Novis på värmepumpar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
  • -
Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« skrivet: 13 september 2015, 12:55:10 »
Har fått problem med vår EcoAir 109v2 (2005) som börjat slå av för hög hetgastemperatur.
Dessutom har den även stannat på att lågtryckspressostaten löst ut

Vi har återställt den och allt startar men slår oftast av på för hög temp, kollade på displayen och den verkar ligga högt på 130 grader.

Vad andra skrivit i forumet så verkar det vara alldeles åt pepparn.

Pumpen har gått utan några problem efter en reparation 2009 (hetgasgivare/läckande rör/)

Vi har kontakt med en servicekille lokalt och diskuterat byte av hetgas-givaren om några dagar.
Någon som kan ge några tips på annat som kan vara fel?

Tacksam för svar

CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20160
  • Alien snowman.
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #1 skrivet: 13 september 2015, 17:18:25 »
Några saker att kolla upp själv:
Kolla att fläkten går och att lamellerna inte är igensatta på utedelen av is eller annat?
Kolla smutsfilter på radiator-returen.
Är detta OK så behöver du en kyltekniker som får kolla upp grejerna.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2789
  • koppar är fint
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #2 skrivet: 13 september 2015, 18:04:08 »
Om hetgasgivaren och lågtrycksvakten löser ut om vart annat så är det symptom på samma fel nämligen gasbrist alt. felaktig expansionsventil.
att byta givaren känns som att reparera symptomet snarare än felet....
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Terrawatt TW4,5, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw

Utloggad Megasen

  • Novis på värmepumpar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
  • -
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #3 skrivet: 13 september 2015, 18:40:17 »
OK tack för svaren, ska kolla om teknikern kan fixa det ni tipsar om.
Hoppas på nåt enkelt som exp-ventil eller smutsfilter...

Är det brist på köldmedia så måste det vara läck nånstans antar jag..
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh

Utloggad torbjorn_forsman

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1434
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #4 skrivet: 14 september 2015, 11:05:39 »
Ett sätt att kolla att hetgasgivaren visar rätt är att stänga av värmepumpen, låta den stå stilla flera timmar och sedan läsa av hetgastemperaturen i displayen. Då borde den vara ungefär lika med utetemperaturen (eller kanske några grader högre med tanke på att värme sprider sig från pannvattnet som cirkulerar i värmeväxlaren). Tänk dock på att mätkretsen inte har särskilt hög upplösning vid lägre temperatur än 30-40  °C , så man ska inte hänga upp sig på om den verkar visa några grader fel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad woodbear

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #5 skrivet: 14 september 2015, 12:52:18 »
kan man lese av hetgass temp noe sted i ecologic displayet?  interresting...

Utloggad Megasen

  • Novis på värmepumpar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
  • -
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #6 skrivet: 14 september 2015, 15:38:04 »
Har kollat tidigare innan den löst ut på hetgastemp (finns under diagnos på EcoEl-panelen) så har det varit 129 eller 130 grader. Men givetvis ska vi kolla med pumpen avstängd så får vi se... (tack för tipset)
 
« Senast ändrad: 14 september 2015, 16:50:29 av Megasen »
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh

inflyttad skåning

  • Gäst
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2015, 00:31:39 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.15
Tråd som skulle kunna vara min EcoAir 105-2008. Får se när det blir kallare om det löser problemet.
Har bott i huset i två år, och EcoElen berättade ca 69.000 kWh elvärme när jag flyttade in. Har ökat till ca 70.000 kWh under mina två år. Tidigare ägare var en gammal man som förmodligen haft mycket svårt att ta sig ner i källaren och titta till pannan, så den har kört på elvärme långa tider efter larm.

Säljaren skickade en kyltekniker som jag uppfattade som mycket ignorant. 69k elvärme var galet mycket. Att de tillkommit före min tid lyssnade han inte på, det var mina inställningar var helt uppåt väggarna. Övre halvan ska alltid ha elvärmen aktiverad. Värmepumpen måste jobba hårt efter nattsänkning för att få upp temperaturen så man förlorar en massa på att ha den aktiverad. Han anslöt instrument och kollade tryck och temperaturer, och konstaterade att kompressorn var defekt, och fläkten lät inte heller bra så den måste också bytas, och då kunde man lika bra köpa en helt ny EcoAir. Sedan åkte han hem.
Jag tyckte mig se att det stod R309 i displayen på instrumentet. Kanske inte har någon betydelse om man bara vill veta tryck, men om instrumentet ska göra korrekt diagnos måste väl rätt köldmedium väljas?

Läste mycket i vintras då värmepumpen stannade. Under sommaren har det fungerat bra, men i och med servicekillens bedömning letade jag mer info och hittade ovanstående tråd, som jag tidigare missat.

Utloggad Megasen

  • Novis på värmepumpar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
  • -
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2015, 15:48:59 »
Lite ytterligare info och lösning. Först bytte vi hetgasgivaren men det blev ingen skillnad. Reparatör har varit på plats och provtryckt.
Det visade vara en läckande skarv och det fixade dom och fyllde på. Nu går värmepumpen som den ska göra.
Hetgastemp 80 grader och det verkar mer normalt.
Vi får de vad det kostar, Trygg Hansas hemförsäkring räcker i sig bara 7 år så hoppet står till Arctic-försäkringen att ska inte ska kosta nåt.

Tack för diverse tips
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh

Utloggad Megasen

  • Novis på värmepumpar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
  • -
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2015, 15:45:49 »
Sjuttsingen också!, lyckan var tillfällig, hetgastempen skenade och lågtryckspressostaten löste ut igen... 
Verkar vara nytt läckage av kylmedia enligt pump-teknikern, vi får hoppas han kan hitta var och att inget annat början trassla...
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 415
  • Mångsysslare
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2015, 23:27:08 »
Det finns två teorier vad det gäller lågtryckspresostat.
Det ena går ut på att den fryser sönder när den inte behövs vid sommardrift, andra att den bäckar igen av kompressorolja på grund av dåligt montering(helst riktat uppåt-lät att åtgärda genom att böja glödgad rör).Tror mera på andra alternativ, problemet dyker upp när det är dags för avfrostning. Själv råkat ut för samma problem med klåpare som bytte lågtryckspresostat och lyckades tömma VP på 1/2 kg köldmedia.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Megasen

  • Novis på värmepumpar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kristinehamn
  • Antal inlägg: 22
  • -
SV: Problem med hög hetgastemp och lågtryckspressostat
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2015, 10:29:42 »
Reparatören var här igen och hittade en till läcka, denna gång i en rörböj.  Nu är det fixat och allt fungerar igen.
Kan bara hoppas att det håller tätt över vintern men vi får se
CTC EcoEl 1800 V2 + EcoAir 109 V2, installerad under 2005. 1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Driftdata för huset före ovan(med oljepanna och mkt gammal LVP: ca 35000 kWh , nuvarande årsförbr ca 18000 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal