Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Delta  (läst 542 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 152
  • Jag älskar värmepumpar!
Delta
« skrivet: 07 augusti 2015, 08:55:21 »
Det sägs att optimalt delta är ca: 7-8 g. om deltat är 3g. hur påverkar det driften till det bättre eller sämre?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20177
  • Alien snowman.
SV: Delta
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2015, 09:02:08 »
Om vi pratar :dt: på varma sidan är min erfarenhet är att värmepumpen tappar i uteffekt.
Troligen blir COP även lite sämre.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 152
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Delta
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2015, 18:58:49 »
Skiljer det något mellan en on-off och en inverter om deltat är 3g. istället för 7-8g.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20177
  • Alien snowman.
SV: Delta
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2015, 23:18:32 »
Egentligen inte, fast vissa invertrar har inte frekvensstyrd cirkpump och då får man kompromissa och välja ett flöde som ger vettig :dt: vid nominell frekvens på kompressorn och sen får man leva med att det inte blir optimalt hela tiden.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 