Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5  (läst 1683 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Andreas1975

  • Gäst
Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5
« skrivet: 28 april 2015, 21:46:34 »
Hej alla.

Pumpen stannar stup i kvarten. 'För lågt brineflöde'
Rörjouren har varit på plats och kollat filter, avluftat, och blåste igenom hela brinesystemet helt och sugit ut luft. Inget hjälpt.
Beteendet på brine diffen är lite märklig... Normalläget på in/ut på 11/7 grader (ute temp 8)... När pumpen startar går den rätt snabbt ner till 11/3 och stannar således då maxdiff ej får vara mer än 7. När den stannat går den rätt snabbt upp till 11/7 igen.

Att ställa in max diff till 9 kan jag ej, då jag inte har koden för detta... någon?..;)

Står nu rätt handfallen... Någon som känner igen beteendet eller kan gissa sig till problemet?

Hälsningar
Andreas

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1311
  • CTC fårever ;)
SV: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5
« Svar #1 skrivet: 29 april 2015, 04:20:40 »
Flödeshinder
du har nog lite luft kvar i en böj
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)

Andreas1975

  • Gäst
SV: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5
« Svar #2 skrivet: 29 april 2015, 05:05:01 »
Flödeshinder
du har nog lite luft kvar i en böj

Du låter säker?....Påverkas brine diff kurvan så då?
Det är rätt komplicerad rördragning, men det kostade ändå 6k för rörmokaren att 'suga' ut all luft...

Hälsningar
Andreas

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20143
  • Alien snowman.
SV: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5
« Svar #3 skrivet: 29 april 2015, 07:00:01 »
Finns inga luftningsnipplar på höglägena?
För visst kan man med en rejäl pump spola genom hela systemet, vilket de gör vid installationen, dock kan det sen alltid bli lite luftfickor med tiden.
Oftast ser man till att nivåkärlet placeras på inkommaden brine i ett högläge så att ev luft samlas där.
Om detta inte är fallet blir det problem med tiden.
Hur gammal är anläggningen?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Andreas1975

  • Gäst
SV: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5
« Svar #4 skrivet: 29 april 2015, 07:20:43 »
Finns inga luftningsnipplar på höglägena?
För visst kan man med en rejäl pump spola genom hela systemet, vilket de gör vid installationen, dock kan det sen alltid bli lite luftfickor med tiden.
Oftast ser man till att nivåkärlet placeras på inkommaden brine i ett högläge så att ev luft samlas där.
Om detta inte är fallet blir det problem med tiden.
Hur gammal är anläggningen?

Anläggningen är ~4år
Tyvärr går slingan upp/ner ett par gånger mellan hål och pump... således kan det väl samlas luft i 'topparna'. - Dessa 'spolningar' skall väl kunna ta även dessa??, annars är det ju definitivt ett luftproblem, men trodde nog att spolningarna skulle greja dem.
Tyvärr var det också en felinstallation - Nivåkärlet i lågläge, samt i utgående slinga.

Låter iaf på er som ni är rätt säkra på att det är luft-problem, och inte CTC hårdvara eller temp-givare?

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 316
    • Optimation AB
SV: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5
« Svar #5 skrivet: 29 april 2015, 07:55:44 »
Hej!

Har du kontrollerat att tempmätningarna är ok? Min första gissning är att mätningen av inkommade brine är felaktig.
Starta brinepumpen och låt den gå i 10 minuter utan att Vp går. kontrollera att det visar samma på ut och in.
Du kan också kontrollmäta med en ir-termometer om du kommer åt, men gör det då brinepumpen går.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Andreas1975

  • Gäst
SV: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5
« Svar #6 skrivet: 29 april 2015, 08:50:12 »
Hej!

Har du kontrollerat att tempmätningarna är ok? Min första gissning är att mätningen av inkommade brine är felaktig.
Starta brinepumpen och låt den gå i 10 minuter utan att Vp går. kontrollera att det visar samma på ut och in.
Du kan också kontrollmäta med en ir-termometer om du kommer åt, men gör det då brinepumpen går.

/ErikB

Hej igen.

Ska kolla detta.. troligen är dock in-tempen rätt... ligger på stabilt 11 grader när det är 8 grader utomhus... det är ut-tempen som går berg-och-dal bana.
Sitter givaren för ut-tempen inne i pumpen? - Kan inte hitta givaren för den på ut-röret. På in-röret sitter en givare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal