Författare Ämne: läckande Brine på 1245 IGEN !  (läst 603 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad heatseeker

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
läckande Brine på 1245 IGEN !
« skrivet: 24 augusti 2014, 13:39:11 »
Hallå, jaha då var det dax igen.
En svag spritdoft har spridits i tvättstugan och pannan har tappat allt tryck på kallasidan.
Efter en nogrannare koll så var det samma fel som sist, lödningen mellan "flex"röret och kopparröret som går till toppen på pannan har spruckit och det har börjat läcka......
Exakt samma sak hände fast på andra sidan för något år sedan och service killen ville byta på båda sidor när han "ändå höll på" men icke sa Nibe.....så nu står man här med samma problem igen.......
Tycker att det var väldigt svagt av Nibe faktiskt då service killen sa att det var ett fabrikationsfel som Nibe väl kände till.
Är det någon som kanske kan hjälpa mig med rsk nummer på röret (flex+kopparröret) då jag måste beställa ett nytt imorgon och byta i veckan.....har kikat och hittat nummer 028220 men det finns inte på Ahlsells sida ?
Pannan installerades Sep -09
« Senast ändrad: 24 augusti 2014, 13:41:19 av heatseeker »
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 910
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: läckande Brine på 1245 IGEN !
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2014, 14:38:49 »
Om jag vore dig så skulle jag lyssna med Nibe först. När mina muttrar sprack på kb sidan skickade de nya utan kostnad, pumpen var då ca 10 år.  tummenupp
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal