Författare Ämne: Utvärdera logg F1245-8  (läst 930 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HDS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
Utvärdera logg F1245-8
« skrivet: 07 maj 2014, 21:51:06 »
Hej!

Jag skulle behöva hjälp att utvärdera min logg.

Behövs ytterligare uppgifter så säg till för jag är grön på detta.

Mvh
Daniel

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 16414
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2014, 15:25:33 »
Tycker det ser hyffsat ut du kan ev sänka cp lite på varma sidan och höja lite på kalla sidan eller ännu hellre uppdatera mjukvaran så sköter vp om deltat själv. Lite svårt att se hur det är med start stopp när vp går så lite men drar dom iväg minska gm för start av kompressorn till tex -100.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HDS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2014, 17:46:11 »
Tack för ett snabbt svar!

Uppdaterar jag mjukvaran själv eller ringer jag min installatör?
Tänker dels om det är komplicerat men även garantier osv.

Mvh
Daniel

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 16414
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2014, 17:49:45 »
Registrera dig här https://www.nibeuplink.com/ och ladda ner mjukvaran till usb minnet följ sen instruktionerna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HDS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2014, 20:35:51 »
Nu har jag uppdaterat.

Blev det någon skillnad?

VP'n har startat 4761 ggr sedan mitten på augusti i fjol och har en total drifttid på 3056 h av vilken varmvatten är 238 h.

Daniel

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 16414
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2014, 21:06:03 »
Man kan se att deltat på varma sidan stigit lite och att vp kör en vv toppning i slutet av en värmekörning om vv tempen ligger nära start tempen tycker allt ser ok ut  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HDS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Utvärdera logg F1245-8
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2014, 21:10:43 »
Tack för hjälpen!

Då kan jag sova gott :-)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 