Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: CTC 308 - många start/stopp  (läst 1141 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad henkead

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump eller värmepumpar?
CTC 308 - många start/stopp
« skrivet: 02 april 2014, 10:12:34 »
Hej
Har en CTC 308 sen nästan 1 år tillbaka.
Har en elmätare enbart för VP och såhär ser loggningen via ELIQ ut.

https://www.dropbox.com/s/gl96xidtmf6tvot/ctc308_mars.PNG

Det har sett i princip likadant ut hela vintern fast lite mer effekt bara.

ÄR det så här det blir med CTC´s teknik?
Har läst att det inte går att justera mot antalet starter på samma sätt som med andra märken.
Är hyffsat nöjd energimässigt så det är mest en fundering om pumpens livslängd blir påverkad, samt om det går att optimera driften?

(Gjorde totalt av med ca 15500kwh ifjol, räknar man med ~7000 i hushållsel så blir det ca 8500kW för uppvärmning och varmvatten, vilket känns helt ok)

Utloggad GöranA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 341
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC 308 - många start/stopp
« Svar #1 skrivet: 02 april 2014, 22:12:32 »
Ja, det stämmer att deras systemlösning kan ge mycket start och stopp. Speciellt deras större kompressorstorlekar.

Se till att ha lagom flöde på radiatorkretsen.

Lägg upp en USB-logg så kan vi kika på det. Lite svårt att läsa ut något ur din elmätarlogg merän att det är åt helsike för många starter.