Författare Ämne: Nibe Fighter 1210 Fel.!  (läst 693 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pelon

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Fighter 1210 Fel.!
« skrivet: 05 mars 2014, 21:06:26 »
 Har en 1210 som larmar på både HP/MS & LP-Larm om vart annat.
Har gjort rent båda filtren...
Har ca 4gr skillnad på vb-f & vb-r
Väldigt liten skillnad på kb-f & kb-r... Typ 1grad.
Har kört test av komponenter... Verkar ok.
Alla faser är med.

Jag är lite konfunderad...
Vad för fel orsakar både HP/MS & LP-Larm.??

Tacksam för alla idéer.!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20153
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1210 Fel.!
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2014, 09:07:14 »
Är det motorskydd + LP så kan det vara brist på köldmedia, kompressorn går tyngre och löser på MS eller så löser LP.

Vet du om tempdiff har förändrats?
Det är låga skillnader nu vilket tyder på brist på köldmedia eller att cirkpumparna är felinställda.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 