Författare Ämne: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?  (läst 948 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Granville

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
« skrivet: 10 februari 2014, 18:11:09 »
Hej, har en IVT X15 där givarna för köldbärare IN och UT verkar ha gett upp. IN visar 23 grader och UT 78 grader...

Nu min fråga: Spelar dessa någon roll för hur väl värmepumpen fungerar?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2014, 18:57:02 »
Jag har för mig att X15 inte har variabel CP på kalla sidan. Så det bör inte spela någon roll.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20177
  • Alien snowman.
SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2014, 21:00:57 »
CP på kalla sidan är frekvensstyrd, men den styrs av samma signal som kompressorn så är detta rätt inställt från början så kommer det funka bra ändå.
Men jag skulle ändå byta givarna för att ha koll.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 15242
SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2014, 21:39:14 »
Det brukar sitta larm som stoppar kompressorn om brine in blir för varm eller för kall vet inte hur det är på X15 men bör finnas så byt givare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Granville

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2014, 21:59:10 »
Tack för infon!

Då väntar jag nog till nästa servicetillfälle om det inte spelar någon roll för driften.

Mycket strul för övrigt med dessa givare, tycker inte det borde vara så svårt att för en rimlig peng se till att de inte ballar ur titt som tätt. Skärpning IVT!

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 15242
SV: Fel på givare för köldbärare IN/UT, spelar roll?
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2014, 22:11:28 »
Det verkar inte finnas larm för varm brine så det ska gå bra att köra vidare men det finns larm om brine blir för kall.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.