« skrivet: 19 januari 2014, 17:41:01 »
Några kommentarer om inkluderad logg? Förutsättningar som nedan.

Den gör ett plötsligt skutt i gradminuterna vid fyratiden ungefär, vad beror det på?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17285
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 18:00:01 »
Tycker det ser ok ut men hittar inget skutt  dontknow
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 18:11:36 »
OK, bra  tummenupp

2014-01-18,   15:43:05,   -627,7
2014-01-18,   15:44:05,   -479

Exakt samtidigt slår tillskottet av
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17285
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2014, 18:20:54 »
Gissar att det har att göra med att max diff elpatron inträffar när framledningen går 7 grader över börvärde med hjälp av elpatron ska elpatron kopplas ur och tydligen sänks gradminuterna också till nivå där inte tillskott är aktivt. Det går att ändra max diff i meny 5.1.3 jag skulle sänka den till 2 grader och även låta gm sjunka lite till innan elpatron tillåts. Såg inte skuttet för jag kollade kl 4 på natten  :::_)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 18:25:56 »
 :o tackar! Det hade jag inte hittat själv (så fort). Jag har redan ökat på gm-skillnaden för inkoppling tillskott, men inte tempdiff för urkoppling. Jag gör det nu. Igen, tackar!
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal