Ojämn temp inomhus?
« skrivet: 13 januari 2014, 13:46:15 »
Hej, hos mig är det ganska svalt inomhus när det är ca 5 grader utomhus men
är det -5 grader så blir det varmare inomhus och skulle det bli ännu kallare
så eldar pumpen på ännu mer.

Är det värmekurvan som är lite taskigt intrimmad?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7117
SV: Ojämn temp inomhus?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2014, 15:03:28 »
Värmekurvan behöver knäckas. Grundinställningen är en rak värmekurva men eftersom värmeavgivningen från radiatorer ökar snabbare än temperaturdifferensen radiator-rum betyder det att har man rätt inställning när det är noll grader ute blir det för varmt inne när det blir väldigt kallt ute. Det finns beskrivet i manualen hur man gör för att knäcka värmekurvan.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad sladdbarn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn temp inomhus?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 17:34:30 »
Värmekurvan behöver knäckas. Grundinställningen är en rak värmekurva men eftersom värmeavgivningen från radiatorer ökar snabbare än temperaturdifferensen radiator-rum betyder det att har man rätt inställning när det är noll grader ute blir det för varmt inne när det blir väldigt kallt ute. Det finns beskrivet i manualen hur man gör för att knäcka värmekurvan.

Okej, jag ska kolla i manualen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20181
  • Alien snowman.
SV: Ojämn temp inomhus?
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 22:06:43 »
Jag skulle börja med en flackare kurva samt öka fininställningen något.
Knäcka kurvan är det sista man tar till när kurvlutningen är bra och det fortfarande är lite fel temp inne mellan -5 °C till +5 °C ute.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.