Hej
Jag har idag en Nibe 1235 8kw som har idag 49572 starter och en drifttid på 14202t och 50 min på lite drygt 5 år.
Jag tycker det är alldeles för många starter och för korta drifttider. Nu ska jag äntligen ta och försöka fixa detta.
Mitt värmesystem består av följande.
70kvm golvvärme
Totalt 263m 16mm slang vilket ger en vattenvolym på ca 53 liter.
6 st Element som har totalt en vattenvolym på ca 44 liter.
Totalt 97 liter
Om nu allt skulle vara öppet tyvärr är dom inte det. Allt förutom dom två största elementen har termostater och
stänger ofta. Särskilt elementen.
Arbetstank eller volymtank?
100 , 140 eller 200liters?
Hur ska jag koppla in den?
Hittade en intressant inkoppling på en arbetstank där jag slipper en extra cp och kör på golvvärmens.
Ska ge mig på att strypa in flödena på elementen i vinter så att termostaterna inte ska stänga dom helt.