Författare Ämne: Brine IN 4 Brine UT 5  (läst 787 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
Brine IN 4 Brine UT 5
« skrivet: 15 november 2013, 10:29:58 »
Nyinstallerad Diplomat och använder bergvärme, har sett att Brine UT kan vara högre än IN, men för det mesta lägre.
Är det normalt och vad beror det i så fall på?
Värmer jag upp berget?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 3451
SV: Brine IN 4 Brine UT 5
« Svar #1 skrivet: 15 november 2013, 10:36:43 »
Du måste kolla när kompressorn gått en stund. När kompressorn står stilla är värdena inget att bry sig om.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.

http://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
SV: Brine IN 4 Brine UT 5
« Svar #2 skrivet: 15 november 2013, 11:00:04 »
Du måste kolla när kompressorn gått en stund. När kompressorn står stilla är värdena inget att bry sig om.

Aha på det viset! Tack för svaret!
Och bra information i din signatur.. får försöka ta lärdom!  tummenupp