« skrivet: 01 december 2005, 19:46:25 »
Kan någon svara på hur brine temperaturen och VB temperaturen förhåller sig till COP?

Tex. om brine temppen är 2 grader högre eller om VB temppen 2 grader lägre. Är COP det samma i dessa två fall?
Om inte, på vilken sida har det större betydelse och ungefär hur mycket?

Geopro SH7, Geopro SHB 500L, 157m

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21256
  • Alien snowman.
SV: Brine och VB temp förhållande?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2005, 09:58:16 »
Kan någon svara på hur brine temperaturen och VB temperaturen förhåller sig till COP?

Tex. om brine temppen är 2 grader högre eller om VB temppen 2 grader lägre. Är COP det samma i dessa två fall?
Om inte, på vilken sida har det större betydelse och ungefär hur mycket?



COP påverkas mest av skillnaden mellan KB och VB, KB har väl lite större påverkan men det är marginellt.
Kolla bifogad fil.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.