Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Panik?  (läst 618 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad danielswe77

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Värmepump eller värmepumpar?
Panik?
« skrivet: 18 oktober 2013, 11:21:57 »
Sitter å läser på om min värmepump, och läste att Gt9 inte skall vara högre än gt9

Dett här är siffrorna ca 1 minut innan den bergsvärmepumpen slutate att brumma
Gt1 37.3 Nuv 37
Gt2 -1.1
Gt3 b 51, Nuv 51.6
Gt5 22.9 Nuv 23.6
Gt6 75.6
Gt8 31.2
Gt9 37
Gt10 3.3
Gt11 -2,2

Efter att värmepumpen varit av ca 10min
gt8 24.5
gt9 32.3

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20160
  • Alien snowman.
SV: Panik?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2013, 13:54:57 »
Hej!
Jag gissar att GT8 inte visar rätt temp.
Om du ställer om interna cirkpumpen att gå kontinuerligt så kommer du se hur mycket fel den visar.
Andra avläsningen indikerar att GT8 visar ungefär 8 °C för låg temp, men eftersom intrna CP står still när kompressorn inte går så kanske det inte stämmer exakt.
Men bäst är att byta ut GT8.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal