Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Bosch cc160 beter sig konstigt.  (läst 970 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kga_kille32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
Bosch cc160 beter sig konstigt.
« skrivet: 06 oktober 2013, 18:17:59 »
Hej alla

Varit frånvarande i flera år nu o detta på grund av problemfri drift:)

Min cc160 stannar o startar inte på angivna vv temperaturer utan lever ett eget liv, tex ställt t8 stopptemp på 44grader men pumpen envisas nu med att köra upp den i 54grader, ingen vv spets!
Start temp är ställd låga 30grader, men startar på 44 typ
Att ja kör så här nu är ja monterat en extern vv bereder ja bara matar via vp, detta för att avlasta den lite på vintersäsongen.
Varför står t8 starttemp på 49grader när ja ställt den på 40?
Det lustiga är att allt funkat perfekt i flera månader men så två gånger nu har den gått på något helt eget i flera veckor.
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21592
  • Alien snowman.
SV: Bosch cc160 beter sig konstigt.
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2013, 11:19:25 »
Hej!
Manteln till VVB:n (pannan) används också för shuntat tillskott till värmen på huset.
CC160 är så smart att den höjer temperaturen på panna/VVB till en temperatur lite högre än börvärdet på framledningen just för att kunna shunta tillskott, för detta funkar ju bara om panna/VVB är varmare än börvärdet på framledningen.
Med andra ord är detta helt normalt när det blir kallare ute och börvärdet på framledningen stiger.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal