Hej! Jag har en liknande tråd i Thermia-forumet, men nu har min fru och jag riktat fokus mot NIBE istället. Skulle vara mycket tacksam för synpunkter på detta.

OM HUSET:
•   1  1/2 plans hus byggår 1966. Tilläggsisolerat. Yta ca 100 m2 på nedre plan och 60 m2 på övre plan.
•   Vattenburen värme på nedre plan, gamla enrörs radiatorer. Elradiatorer på övre plan.
•   Nuvarande uppvärmning: Elpanna från 1988. Elförbrukning: ca 27.000 kWh, varav ca 20-21.000 kWh för uppvärmning + varmvatten (enligt schablonberäkning).
•   Vi vill konvertera till vattenburna radiatorer på övre plan för att få en komplett enhetlig lösning.
•   Nuvarande elpannan har varit helt avstängd mellan maj-augusti, förutom uppvärmning av tappvattnet. Elradiatorerna har endast varit igång under de kallaste vintermånaderna (nov-mars). Detta tillsammans med tilläggsisoleringen kan förklara den förhållandevis låga elförbrukningen i ett gammalt 60-talshus (betydligt lägre än schablonvärdet).
 
OFFERT NIBE 1245
Effektbehov kompressor: 6 kW
Borrhål: 124 meter
Inbyggd 4-stegs elkassett på 9 kW
6 m foderrör ingår, alla nödvändiga installationer osv.
6 nya vattenradiatorer monteras på övre plan

Total kostnad efter rotavdrag: 145.000 kr.

Är det lagom tilltaget borrhål och kompressoreffekt? Andra synpunkter? Stort tack på förhand!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21173
  • Alien snowman.
SV: Behöver synpunkter på offert NIBE 1245
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2013, 12:36:17 »
Hej!
Längd på borra beror på var ni bor, bor ni i södra sverige så bör 124 m aktivt borrdjup räcka, men be gärna om +10 m ändå.
Jag tror kompressoreffekt är OK.
Hur många radiatorer uppe handlar det om?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Pumpuffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver synpunkter på offert NIBE 1245
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2013, 12:51:09 »
Tack för input, Carl!

Vi bor ett par mil norr om Stockholm. Som kallast blir det -15 häromkring, ibland neråt -20.

Det är totalt sex radiatorer på övre plan. Kan tillägga att grundofferten utan radiatorerna låg på 125.000 kr. Alltså: 20.000 kr extra för arbetet med de sex radiatorerna, vilket är ett bra pris - andra har offererat ca 30.000 för radiator-jobbet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21173
  • Alien snowman.
SV: Behöver synpunkter på offert NIBE 1245
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2013, 08:09:03 »
Aha, det är stockholmspris.  :P
I så fall är priset OK, men försök förhandla till dig lite mer borra.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Pumpuffe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver synpunkter på offert NIBE 1245
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2013, 16:32:26 »
Skulle behöva synpunkter på detta: har nu fått en ny offert från en annan firma. De kom fram till att vi behöver Nibe 1245 8 kW och 140 m borrdjup. Till skillnad från alla övriga 4 firmor som sagt 6 kW och 110 - 125 meter. Den senaste säger att de andra har underdimensionerat. Han menar att vi egentligen skulle behöva 7 kW och att vi därför bör lägga oss lite för högt snarare än lite för lågt. Nu vet vi varken ut eller in.

Denna firma ger ett attraktivt pris på pump + borrning och installation, men beräknar en högre kostnad för konverteringen till vattenradiatorer på övre plan. Slutsumman för allt arbete skulle bli ca 153.000 kr efter rot-avdrag.

Vad tror ni? Är 8 kW och 140 m på tok för mycket? Eller är det bättre att ta i lite i överkant om man nu är ett "gränsfall"?

Tack på förhand!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21173
  • Alien snowman.
SV: Behöver synpunkter på offert NIBE 1245
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2013, 16:51:09 »
Hej!
Ska man koppla in en 8 kW värmepump så behövs eventuellt mer vattenvolym i systemet, den enkla lösningen i så fall är en volymtank på 100-200 liter. Då blir kostnaden ca 5-10 kkr högre, men i längden blir det bättre så.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.