« skrivet: 27 februari 2013, 12:23:52 »
Hej

Har en IVT Greenline 6Kw från 2004, fungerat jättebra inga problem alls.
Gör åt 12400 kw/år, på ett hus som är en plan med källare 106m2 per vån.

Nu till frågan, har ett badkar ( normal stort 1,65x0,5m) som inte varit ngr som helst problem att fylla ( blivit riktigt varmt i) Men nu plöstligt så kan jag inte fylla och få mer än ljummet vatten.

Inga problem med värmen i huset.

Tacksam för svar.

Micke Borås

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21143
  • Alien snowman.
SV: Mindre varmvatten kapacitet
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2013, 13:05:28 »
Det finns ju många felkällor.
Kan du kolla vid en annan tappvattenkran att inte blandaren till badkaret är trasig?
Sen kan det vara nån tempgivare i värmepumpen, läs av temperaturerna på GT3, GT8 och GT9 när den gör varmvatten?
Om det skulle sitta en blandningsventil på varmvattnet efter VP:n så kan denna också krångla?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 