Utloggad Bagarn56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
Lågt flöde m.m.
« skrivet: 09 februari 2013, 17:20:45 »
Hej
Har en Eco el och en Eco Air som visar lågt flöde. Jag har i tre dagar haft larm om för högt hetgas, men det har nu upphört.
Aktuell driftinfo:
Ute: 0
Panna: 46 (50)
Framledning: 42 (42)
Panna nedre: 52(55)
Hetgas: 111
Kompr: till
Fläkt: hög
Laddpump: till
VP in/ut: 0/50
Ute VP: 6
Radiatorpump: till
Eleffekt kW: 0.0+0
Hoppas på snabbt svar.
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster

Utloggad lunk Umeå

  • Intresserad nybörjare
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2065
  • Ny på värmepump
SV: Lågt flöde m.m.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2013, 18:52:44 »
VPin noll?
Och panna nedre är varmare än det vatten som kommer in från VPn?
En flera tempgivare måste vara i olag.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3162
SV: Lågt flöde m.m.
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2013, 18:54:41 »
Du verkar ha en del fel på givarna.
Pannans utegivare visat 0ºC medan pumpens givare visar 6ºC och VP in/ut är 0/50, VPin kan inte vara 0.

Sedan är nog hetgastempen ganska hög om det är plusgrader ute.

Du bör kolla upp givarna och hetgastempen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3162
SV: Lågt flöde m.m.
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2013, 19:01:40 »
Och panna nedre är varmare än det vatten som kommer in från VPn?
Det kan faktiskt se ut så.
Just nu har jag VPin/VPut 41/46 och panna nedre 47.
Det har väl med skiktning och givarplacering att göra, men jag har lagt märke till detta många gånger.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Bagarn56

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
SV: Lågt flöde m.m.
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2013, 19:55:19 »
Läste att om man har ett smutsfilter ska man rengöra det, men jag tror inte att det finns något filter. Hur ser man det? Om det inte finns något filter, var fastnar smutsen då?
CTC Ecoair 107
CTC Ecoel
Fender Stratocaster

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3162
SV: Lågt flöde m.m.
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2013, 20:04:26 »
Ser man inget filter om man smyger rören, så finns det förmodligen inget.
Jag har inget filter och det har funkat under 7 år nu, förhoppningsvis finns det inte så mycket smuts, det är ju ett slutet system.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal