Vad styrs av framledning/returgivare? Ecoheat 308
« skrivet: 18 januari 2013, 04:00:59 »
Som rubriken lyder, vad styrs av dessa givare?
Har en stor diff mot dallasgivarna som jag har på samma rör, har inte brytt mig så mycket om det för jag trodde att det bara var öppning och stängning av shunten som styrdes av framledningen.

Givarna visar:
Framledning CTC 43, Dallas 47
Retur          CTC 39, Dallas 41

Utloggad Wilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 133
  • CTC EcoHeat 308
SV: Vad styrs av framledning/returgivare? Ecoheat 308
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 08:30:29 »
Hej!
Framledningsgivaren styr ju hur mycket shunten ska öpnnas för att hålla den vatten temp som kurvan anger vid given utetemp. Retur givaren är bara för information.

Utloggad Fabbes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad styrs av framledning/returgivare? Ecoheat 308
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 11:09:16 »
Ok. Så då är det inte så noga om det diffar lite så länge givaravviket är konstant?
Jag har ju hittat en kurva som funkar.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 