Thermia Atria 8 - Isbildning på köldbärarbehållaren
« skrivet: 08 november 2012, 00:12:15 »
Installerades för 6 år sedan.

1. Det är isbildning nedtill på behållaren som innehåller
 köldbärarmedlet (ser ut att läcka mellan de svarta
 "isoleringsbanden").
 2. Det hörs ett högt kluckande ljud nästan hela tiden.
 3. Larm LÅGTRYCK LÖST visades nu ikväll för cirka 1 tim sedan. Gjorde
 en omstart och nu går den igen, men punkt 1 och 2 kvarstår

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20177
  • Alien snowman.
SV: Thermia Atria 8 - Isbildning på köldbärarbehållaren
« Svar #1 skrivet: 08 november 2012, 21:41:27 »
Låter just som en läcka, se till att få lagat och fyll sen upp och trycksätt med köldbärare.
Lufta grejerna ordentligt sen.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad sjösala

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atria 8 - Isbildning på köldbärarbehållaren
« Svar #2 skrivet: 08 november 2012, 22:07:54 »
Tack, ringde installationsfirman idag, de kommer om 5 dgr. Får köra med tillsatsdrift under tiden. Du skriver att det ska "luftas ordentligt". Är det ngt som man gör själv eller bara behörig installatör?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20177
  • Alien snowman.
SV: Thermia Atria 8 - Isbildning på köldbärarbehållaren
« Svar #3 skrivet: 09 november 2012, 07:00:14 »
Om du tar hem en installationsfirma så ska ju dom fixa alltihopa.
Men det finns inga behörighetskrav, varken för att fylla köldbärare eller att lufta grejerna.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.