Halverat delta är inte fördubblat flöde. Dubbelt delta är inte halva flödet. Om jag minns mitt exempel rätt från mastodonttråden innebar dubbelt delta för den radiatorn 36 % av utgångsflödet.
Nja, men jag tror på Roland.Om han skriver: "dubbelt delta för den radiatorn är 36 % av utgångsflödet" så är det väldigt sannolikt att det stämmer.Varför förstår jag inte riktigt, man kanske kan Roland förklara om vi ber snällt?