Författare Ämne: temp diff kalla sidan  (läst 760 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Gustaf12

  • Gäst
temp diff kalla sidan
« skrivet: 26 augusti 2012, 04:33:09 »
Vad innebär det för pumpen om man kör en diplomat optimum 10 med 6 graders diff på kalla sidan? Nu 14 °C in 8 °C ut.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7215
SV: temp diff kalla sidan
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2012, 08:11:09 »
Hög differens betyder i det här fallet att pumpen tar mycket värme från köldbäraren och det är en följd av att ingående köldbärartemperatur är hög. Differensen kommer att minska under hösten när marktemperaturen sjunker.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.