Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Reparerad Ecoair 107  (läst 1376 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Artech

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Reparerad Ecoair 107
« skrivet: 24 april 2012, 21:18:15 »
Värmepumpen gick sönder och har nu kommit tillbaks med ny kompressor.
Jag har haft RTLogger innan och nu har jag E-logger och ser att effekten verkar vara lägre nu.
Förut orkade pumpen till -4 grader. Nu vill den ge upp redan vid +2 grader.
Jag har sänkt VP cp till läge ett och får bara 4,5 grader skillnad vid 10 grader ute. Borde vara närmare 7 graders skillnad.
I synglaset syns bubblor hela körningen och hetgasen var 92 grader när pumpen stannade.

Har dom fyllt på för lite R407?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21329
  • Alien snowman.
SV: Reparerad Ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 24 april 2012, 21:21:46 »
Hej!
Det ser inte så bra ut nej.
Vilken temperatur var det på värmebäraren då du hade 92 °C på hetgasen?
« Senast ändrad: 24 april 2012, 21:24:35 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Artech

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reparerad Ecoair 107
« Svar #2 skrivet: 24 april 2012, 21:25:16 »
Det var en körning till 54 grader.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21329
  • Alien snowman.
SV: Reparerad Ecoair 107
« Svar #3 skrivet: 24 april 2012, 21:28:55 »
Det ska ju inte synas bubblor i synglaset, jag skulle reklamera reparationen.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Artech

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reparerad Ecoair 107
« Svar #4 skrivet: 24 april 2012, 21:32:25 »
Stämmer det att hetgasen bör ligga ca 25-30 grader över VP retur?

Utloggad Znarkozy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kuwait
  • Antal inlägg: 15
SV: Reparerad Ecoair 107
« Svar #5 skrivet: 25 april 2012, 14:32:59 »
Hetgasen är ett resultat av tryckuppsättning i kompressorn, massflöde och överhettning.

Förmodligen saknas det köldmedie då du har gasbubblor i synglaset. Du tappar effekt om inte allt köldmedie kondenseras i kondensorn.

Egenlejd reparatör eller?
Novis

Utloggad Artech

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Reparerad Ecoair 107
« Svar #6 skrivet: 25 april 2012, 14:51:57 »
Närmaste firman som fanns med på CTC:s hemsida.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal