Författare Ämne: Fel tillskott värmesystem  (läst 827 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hridder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 10
Fel tillskott värmesystem
« skrivet: 17 mars 2012, 17:16:14 »
Hej.
Har en EHP6 AW med shuntat tillskott och REGO 800.
Från elpatronerna har jag kopplat tillskottslarm till tillvalskortets ingång Di1 som det står i installatörshandledningen.
Fejkar överhettningsskydd utlöst. Ingången shuntat tillskott är då på, men inget larm kommer.
Har någon kopplat in denna funktion?
Vad kan vara fel?

MVH Håkan
« Senast ändrad: 19 mars 2012, 19:11:26 av hridder »
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.

Utloggad hridder

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 10
SV: Fel tillskott värmesystem
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2012, 16:29:16 »
Problemet löste sig.
Inget larm kommer när överhettningsskyddet löser ut. Först när REGO kallar på tillskottsvärme från elpatronerna larmar REGO.
Bosch svarar inte på sådana frågor tydligen.
Håkan


 
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.