Författare Ämne: Nibe 1X15 ägare - Vilken kurva kör Ni med???  (läst 856 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 933
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Nibe 1X15 ägare - Vilken kurva kör Ni med???
« skrivet: 25 oktober 2005, 20:07:07 »
Hej

Håller som bäst på att installera mina nya radiatorer, 80W/m2. 8)

Rickard med flera som kör med "fläsk" radiatorer, vågar ni avslöja vilken kurva just NI använder? ;)

/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 224
SV: Nibe 1X15 ägare - Vilken kurva kör Ni med???
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 21:18:05 »
Hej!!!

Jag har dimensionerat min radiatorer 85/m2, jag kör på kurva 4

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 27653
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1X15 ägare - Vilken kurva kör Ni med???
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 23:03:22 »
76 W/m2, kurva 4, ratten på -1, rumsgivaren på 21 grader, rumsgivarpåverkan 3 grader (Paralellförskjuter vanligtvis ned kurvan lite)
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Nibe 1X15 ägare - Vilken kurva kör Ni med???
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2005, 17:13:25 »
Kurva 5 & en grad lägre på ratten
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader 8)

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.