Författare Ämne: Lägre delta vid vv körning?  (läst 1773 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
Lägre delta vid vv körning?
« skrivet: 10 februari 2012, 09:40:30 »
Jag har stått o kikat en del på min 1245:a av och till och sett att deltat på kb sidan är 1 grad lägre vid vv körning än vid "vb" körning. Är detta normalt?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Lägre delta vid vv körning?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 09:51:31 »
Jag har stått o kikat en del på min 1245:a av och till och sett att deltat på kb sidan är 1 grad lägre vid vv körning än vid "vb" körning. Är detta normalt?

På 1245:an kan du reglera pumphastigheten separat för värme resp vv, vilket kan påverka.

Sedan är det ju så att högre kondenseringstemperatur ger lägre uteffekt -> mindre delta.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Lägre delta vid vv körning?
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 09:52:25 »
Jag har stått o kikat en del på min 1245:a av och till och sett att deltat på kb sidan är 1 grad lägre vid vv körning än vid "vb" körning. Är detta normalt?
Ja, eftersom när den gör varmvatten så gör den det med sämre COP, verkningsgrad, och då förmår den inte suga ut lika mycket värme ur KB som när den gör svalare värmebärare. (En annan sak som skiljer är att kompressorn behöver mer el när den gör varmt vatten vilket man ser om man har separat elmätare).

(Man kan dock inte sätta KB-hastigheten individuellt för de olika driftfallen, bara värmebärarpumpen)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: Lägre delta vid vv körning?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 10:07:25 »
Tackar för svar, då kommer föjdfrågan, hur vet man vad som är lämplig inställning för cirkpump vv körning?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Lägre delta vid vv körning?
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 10:08:09 »
Ah, missade att det var på KB-sidan.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Lägre delta vid vv körning?
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2012, 10:19:40 »
Tackar för svar, då kommer föjdfrågan, hur vet man vad som är lämplig inställning för cirkpump vv körning?
Manualen säger 8-10 graders delta för varmvatten tror jag. Så i mitt mitt fall (6kW) så sänkte jag hastigheten till 20% ungefär (40% som var standard gav lågt delta, kommer dock inte ihåg nu exakt vilket delta jag har med 20%). Deltat minskar lite under en VV-körning (högst i början, effekten på pumpen sjunker med varmare vatten) så jag gissar att om man har 8-10 delta i början av körningen så är det väl lagom.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!