Författare Ämne: Låg fl.temp Nibe 750  (läst 16314 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Låg fl.temp Nibe 750
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2012, 13:25:00 »
Fenomenet är tyvärr välkänt. Den hade startat så småningom även om min sällan går över 3000 s. Anledningen är att avluftsgivaren ej uppnått börvärdet i tid och då adderas 30 min på avfrostningstiden. Jag har vid ett par tillfällen noterat att avfrostningen avslutats men att kompressorn ej startat trots värmebehov, verkar dock bara inträffa om behov av både värme och varmvattenproduktion finns. Kompressorn startar då när produktionen växlar, vilket kan ta ytterligare 20 min...

Utloggad h.lage

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Låg fl.temp Nibe 750
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2012, 17:16:22 »
Aha, tack för informationen. Detta borde de kunna fixa med en mjukvaruuppgradering?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.

Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Låg fl.temp Nibe 750
« Svar #32 skrivet: 21 januari 2012, 19:14:19 »
Det kan man tycka men efter tröstlösa diskussioner med Nibe där deras hållpunkt är att produkten måste vara anpassad för alla typer av klimat har jag gett upp. För oss som bor i fuktiga Skåne är detta dock ett problem. Jag har flyttat avluftsgivaren och på så sätt nästan eliminerat problemet.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 19:20:08 av ontop »

Utloggad h.lage

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Låg fl.temp Nibe 750
« Svar #33 skrivet: 22 januari 2012, 10:34:01 »
Vad trist, de borde ju kunna lägga in så att man fick välja mellan olika tider som krävs för att nå upp till börvärdet för olika regioner. Jag bor på Öland vilket också är fuktigt. Vart sitter avluftsgivaren, vid utblåset och vart flyttade du den?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.

Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Låg fl.temp Nibe 750
« Svar #34 skrivet: 22 januari 2012, 13:04:19 »
Den ligger i kondensvatten/is under förångaren, kolla installationsmanualen. Jag flyttade den längre in i röret den sitter monterad i. Det krävdes dock ett endoskop för att kunna kontrollera placeringen. Eftersom jag fortfarande upplever de långa avfrostningarna hade jag tänkt flytta den högre upp längre ifrån kondensvattnet men det har inte blivit gjort ännu.

Utloggad h.lage

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Låg fl.temp Nibe 750
« Svar #35 skrivet: 22 januari 2012, 16:48:56 »
Vid avfrostning, vilken temperatur ska avluftgivaren nå och inom vilken tid för att avfrostningen inte ska fortsätta ytterligare 30 min?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.

Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!