Utloggad petera9999

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
Hej
Under menyn fabriksinst så finns det tre val.
avbryt
radiator
golv

Men det verkar inte gå att ställa detta, det verkar som man skulle kunna ställa detta så man får grundjusterat pumpen för vad man kör för något.

Peter

Utloggad petera9999

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
Har hittat svaret i manualen.
Den nollställer alla värden till de som är optimerade från fabrik för olika system.
Så nu har jag fått justerat om lite.

Peter