Författare Ämne: Nibe 1245 + Pool 40 styrning  (läst 4807 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gadden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« skrivet: 02 oktober 2011, 18:35:24 »
Hej!

Jag har en fråga angående Nibes poolstyrning.Det står så här i deras installationsmanual...

När F1145/F1245 är dockad mot pool, måste värmekretsen förses med en yttre cirkulationspump. Orsaken till detta är att under poolladdningen är det värmepumpens interna cirkulationspump som håller uppe flödet genom poolvärmeväxlaren. Den extra/yttre cirkulationspumpen (GP10) håller flödet uppe i värmekretsen, för att framledningsgivaren (BT25) ska kunna mäta temperaturen korrekt.

Mina frågor är, måste jag verkligen ha en extra cirkulationspump (GP10)? Kommer ju inte köra någon värme i radiatorsystemet ändå under den perioden poolen används. Om jag nu struntar i den, vet någon om det går att köra Pool 40 utan tempgivaren (BT25) som ska sitta på radiatorsystemet? Kommer den bli knäpp när den inte får något värde att jobba med? Vad händer om den inte mäter värdet korrekt?

Tack på förhand // Gadden

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20141
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 20:12:20 »
Om den står i sommarläge då den värmer poolen så borde det funka utan problem.
Och om det föreligger värmebehov i huset så är det värsta som kan hända att VP:n prioriterar lite fel och inte värmer huset alls då det är dags att värma poolen.

Men kanske kommer VP:n vilja ha BT25, fast det spelar ju inte så stor roll om den mäter på stillastående vatten i ditt fall.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Strip

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 553
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2011, 06:27:18 »
Du behöver väl en värmeväxlare mot poolen? Tror inte du kan förlita dig på självcirkulation, det känns långsökt.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20141
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2011, 13:16:07 »
Du behöver väl en värmeväxlare mot poolen? Tror inte du kan förlita dig på självcirkulation, det känns långsökt.

Jo, självklart behövs en pump på andra sidan växlaren, hehe.

Men på VP-sidan så kommer VP:ns interna CP cirkulera vattnet mot växlaren när den står i läge mot poolen.
Det som händer då är att radiatorvattnet står stilla i elementen.
VP:n får då ingen uppfattning om hur varmt detta vatten är eftersom den extra framledningsgivaren mäter på stillastående vatten.
Men denna funktionen är mest kritisk om värmebehovet i huset är stort samtidigt som poolen ska värmas.
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 13:18:30 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad gadden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2011, 16:23:43 »
Det var som jag gissade/hoppades alltså. Kändes lite onödigt att ha en cirkulationspump som bara cirkulerar kallvatten genom radiatorerna. Skönt att jag slipper det =)
Skulle behovet dyka upp så är det ju inte värre än att man får koppla dit en då.
BT25 följer ju med i Pool40-paketet så den är det ju inga problem att hänga dit.

En värmeväxlare och en poolpump för att cirkulera poolvattnet kommer jag självklart ha dessutom.

Tack för era snabba svar, alltid skönt att ha någon att fråga eller diskutera med så man inte tänker helt galet!

Utloggad Makiita

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2012, 10:53:00 »
Hej

Har precis låtit installera pool 40 på en 1145. Undrar över vilka värde som är bäst att ha inställda när det gäller pooltempen?

Nu är den inställd på start 24 och stopp 28 grader. Jag skulle vilja ha 28 grader alltid. Men vad är bäst rent ekonomiskt? Hur har ni det inställt?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 15204
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2012, 11:17:01 »
Bäst ekonomiskt är att ställa tempen så lågt som möjligt helst ska inte vp starta alls ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Makiita

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2012, 00:16:05 »
Ställt om vp nu... Start 28 och stopp 30 grader. Riiiiiktigt najs med 30 grader i poolen!!!
Får se bur najs det blir på el räkningen. Dock riktigt nöjd med nibe och pool 40!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 25495
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1245 + Pool 40 styrning
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2012, 09:34:03 »
Makiita: 2 graders difftemp i poolen är rätt mycket, du kommer inte att vilja bada länge när det är 28 grader i vattnet - när du väl vant dig med 30 grader.
Även om du ställer start/stopptemp så tight som möjligt (oftast 1°C) så får du långa gångtider, så det är mitt råd, ställ start på 29-30 grader, och stopp på 30-31 grader.

Gadden: Om du vill vara säker på att värmepumpen inte värmer radiatorerna, mät resistansen på BT25 vid 40°C, och sätt sedan in ett fast motstånd istället för givaren som "simulerar +40 grader på framledningen, då kommer värmepumpen aldrig att värma radiatorerna under poolvärmningssäsongen, och du klarar dig utan den extra externa cirkpumpen.
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Gratis Offerttjänst vid värmepumpsköp? http://www.energioffert.se
Vill du logga din anläggning?: http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236