Författare Ämne: Lite data efter 4år med jordvärme!  (läst 706 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Cobramannen

  • Bygger en AC Cobra
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gnarp
  • Antal inlägg: 82
  • Garaget på väg att få tak
Lite data efter 4år med jordvärme!
« skrivet: 20 augusti 2011, 13:27:13 »
Hejsan, tänkte bara säga att jag är supernöjd med min Nibe 1130-10.
Efter 4år har den förbrukat 30099kw ink cirkpumpar mm.
Lite data: drifttid kompressor 9892h, kompressor starter 9549st, drifttid varmvatten 1391h.

Hur lång livslängd kan kompressorn tänkas ha om det fortsätter i samma stil?

Stort tack till Rickard för beräkning av storlek och slanglängd samt alla andra här på forumet för tips och hjälp.

Mvh Johan
Nibe 1130-10, VPA 300/200, ESV20 som styr värmen till garaget. 900m jordvärme-kollektor. 160m2 golvärme i Bostaden ca 22grader inne
Garaget 128m2 golvärme 16-17grader där inne
Bor i norra Hälsingland

År 1 8130kw värme, vv + tillsats
År 2 7188kw värme, vv + tillsats
År 3 7133kw värme, vv + tillsats
År 4 7649kw värme, vv + tillsats
År 5 6972kw värme, vv + tillsats
År 6 7744kw värme, vv + tillsats

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 