Gradminutter kontra framledningstemperatur!
« skrivet: 29 september 2005, 09:05:36 »
Har i sommer fått montert en 160 liters acctank som "første radiator". Framledning/returtemp varierer derfor mindre enn før, og jeg har derfor prøvd å justere opp gradminuttene fra 70 til 99 (max) på min Thermia Diplomat 10 (golvvarme).
Ved 0 grader utetemp har jeg børtemp på 33 grader og før justeringen gikk max framledning opp i ca 38 grader. Etter justering av gradminuttene går max temp opp i 40 grader. (Antall starter er gått ned fra ca 20 (inkl VV) til 15 (inkl VV)) *hehe*.
Kurven for turtemp vil flate ut ved høyere temperaturer, og derfor vil vel dette virke negativt på COP Sc:,h
Har noen synspunkter på dette, og om jeg evt burde justere ned gradminuttene igjen?
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20147
  • Alien snowman.
SV: Gradminutter kontra framledningstemperatur!
« Svar #1 skrivet: 29 september 2005, 11:02:45 »
Har i sommer fått montert en 160 liters acctank som "første radiator". Framledning/returtemp varierer derfor mindre enn før, og jeg har derfor prøvd å justere opp gradminuttene fra 70 til 99 (max) på min Thermia Diplomat 10 (golvvarme).
Ved 0 grader utetemp har jeg børtemp på 33 grader og før justeringen gikk max framledning opp i ca 38 grader. Etter justering av gradminuttene går max temp opp i 40 grader. (Antall starter er gått ned fra ca 20 (inkl VV) til 15 (inkl VV)) *hehe*.
Kurven for turtemp vil flate ut ved høyere temperaturer, og derfor vil vel dette virke negativt på COP Sc:,h
Har noen synspunkter på dette, og om jeg evt burde justere ned gradminuttene igjen?

20 starter/dag är ju egentligen rätt OK. Å andra sidan är skillnaden i COP väldigt marginell mellan 38 och 40 grader.

NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.