Författare Ämne: Dimensionering ytjordvärme  (läst 1208 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bensod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 45
Dimensionering ytjordvärme
« skrivet: 22 juni 2011, 21:04:10 »
Hej,funderar på att beställa en Nibe 1245-8.Leverantören föreslår 400m
kollektorslang.Marken är lerig med mkt sten.Är den längden ok?Marginaler?Hur nära färskvattenslang törs man korsa?Hur isolera när man lägger slangen med "tjälkrok" ca 1m djupt?
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20142
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2011, 13:55:14 »
Ta 500 m om det får plats, lera är annars bra för jordvärme.
Vid korsning mot vattenledningar kan man gräva ner 100 mm markisolering emellan.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 