Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: T8-T9  (läst 1233 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MB77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
T8-T9
« skrivet: 06 mars 2011, 23:06:55 »
Har mellan 7-8 ºC på t8 och t9, men på vissa radiatorer så är det inte mer än ca 3 ºC. Spelar det någon roll så länge det är 7-8 ºC när man läser av på pumpen?
t8 och t1 har en diff på omkring 1-2 ºC, där t8 alltid är högre. ok eller inte? om inte hur ska jag komma närmare?

Har en IVT HE C9.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1

Utloggad MB77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
SV: T8-T9
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2011, 20:41:17 »
 *vinkar* ingen...
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 16743
SV: T8-T9
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2011, 20:45:27 »
Det brukar sitta en strypning i radiatorkopplet du kan prova att strypa lite till så du får ner diffen till ca 5 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad MB77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
SV: T8-T9
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2011, 22:20:31 »
Just nu:
T1 37,0
T1 BÖR 33,2
T2 -0,7
T8 39,2
T9 32,2

Är dessa värden schysta?

Kompressorn har gått 11 timmar de senaste 24 och haft 17 starter.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1

Utloggad MB77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
SV: T8-T9
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2011, 11:25:00 »
Vad tycker ni om dessa värden, T1 vs. T9
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°