« skrivet: 26 februari 2011, 15:36:10 »
Jag vill köra uteslutande elpatron för att köra tester av VP senare. Men jag vart osäker när jag läser manualen på vilket sätt jag ser till så endast el är igång.

Ska jag ställa EP-drift på 5 (3-steg linjär EP-drift (efter kvittering))?
Och vad innebär kvittering?

Eller kan jag bryta de bägge kontaktorerna för start och drift för VP?
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21093
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att styra Fighter 1115 manuellt
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 21:49:23 »
Har du elpatron eller elpanna/elkassett till din 1115?
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
SV: Hjälp med att styra Fighter 1115 manuellt
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2011, 21:53:38 »
Har du elpatron eller elpanna/elkassett till din 1115?

Elpatron 6kw.
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21093
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med att styra Fighter 1115 manuellt
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2011, 22:01:22 »
I så fall ska du nog ställa EP-drift i läge 1 (3 steg binär).
Linjär EP-drift används väl bara för extern elpanna.

Kvittering innebär att man trycker på driftlägesknappen.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Jas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
SV: Hjälp med att styra Fighter 1115 manuellt
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2011, 22:17:33 »
I så fall ska du nog ställa EP-drift i läge 1 (3 steg binär).
Linjär EP-drift används väl bara för extern elpanna.

Kvittering innebär att man trycker på driftlägesknappen.

Toppen! Tack för hjälpen!
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 168
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal