Citat från: purjo__ skrivet 24 april 2011, 10:09:01Det var inte själva frånvaron av ventilen jag tänkte på, utan att om man ställer/byglar att det inte skall produceras varmvatten så kanske inte ikonerna visas...Den inställningen har jag letat efter fölr att mitt system skulle sluta att värma varmvatten (har slinga) och jag kan säga att den inte finns.Till slut var jag tvungen att lura systemet med ett 800ohm's motstånd på T3 ingången som satte varrmvattentempen till 76°C.Citat från: olam skrivet 25 april 2011, 09:45:39I styrskåpen sitter styrkortet med CPU i locket, den byttes häromdagen från 3.20.20 till 3.30. De andra korten är IOB och PSU, de verkar vara standard korten.Det finns ett kort till som jag antar är tillvalskortet, det är kopplat med en canbus kabel till IOB kortet och en till CPU kortet.Det står ofta ver eller rev och någon siffra på dylika kort, det finns inte så jag kan inte säga något om detta.Du skall ha en låda till tillnämligen tillvals kortet för el/oljepannaom du inte har det kanske du behöver terminera CAN nätet på något av de befintliga korten eftersom man kan få spegelkommunikation om det inte är rätt terminerat.detta betyder att systemet kan få samma signal från två håll med samma prioritet vilket kan få systemet att agera konstigt.Sitter inte just nu med info om var terminetingarna skall vara men det finns en tråd som Purjo_ skrivit om CAN nätetdär kan man se hur signalerna går och var man behöver terminera om man inte har tillvalskortet.
Det var inte själva frånvaron av ventilen jag tänkte på, utan att om man ställer/byglar att det inte skall produceras varmvatten så kanske inte ikonerna visas...
I styrskåpen sitter styrkortet med CPU i locket, den byttes häromdagen från 3.20.20 till 3.30. De andra korten är IOB och PSU, de verkar vara standard korten.Det finns ett kort till som jag antar är tillvalskortet, det är kopplat med en canbus kabel till IOB kortet och en till CPU kortet.Det står ofta ver eller rev och någon siffra på dylika kort, det finns inte så jag kan inte säga något om detta.
Det ser ut som att du har två PSU-kort (ett till vänster och ett på botten i lådan) och ett IOB-kort i lådan. CanBus-en verkar komma in från VP'ns IOB-kort till det vänsta PSU-kortet (den vita lite grövre kabeln). Sen går bus'en vidare till Regon, via det andra PSU-kortet och till IOB-kortet. Kolla att den lilla strömbrytaren märkt 'Term' står i avstängt läge överallt utom i ändpunkterna av CanBus'en. Dvs IOB-korten i lådan resp VP'n.I vilket läge sitter bygeln på IOB-kortet?Logga in i fabriksnivån och kolla igenom larm och varningsloggarna om det står nåt intressant där... Det skall även finnas en meny där man kan se vilka kort som är anslutna och vilken version det är på dem (Jag kommer inte ihåg exakt vart..).
Vilka symptom hade du för att bli tvungen att lura den med ett motstånd. T3 och växelventil är ju tillval.Menar du att tillvalskortet sitter i sin egen låda? Min Rego800 har en egen "Garo" låda och det sitter dessutom ett kort som jag beskrev, inte finns beskriven i installations manualen.Jag bifogade en bild på insidan av mitt skåp, kortet i fråga sitter längst ner, cpu kortet sitter i locket som jag ställt ovanför utanför bild
Citat från: olam skrivet 26 april 2011, 08:50:48Vilka symptom hade du för att bli tvungen att lura den med ett motstånd. T3 och växelventil är ju tillval.Menar du att tillvalskortet sitter i sin egen låda? Min Rego800 har en egen "Garo" låda och det sitter dessutom ett kort som jag beskrev, inte finns beskriven i installations manualen.Jag bifogade en bild på insidan av mitt skåp, kortet i fråga sitter längst ner, cpu kortet sitter i locket som jag ställt ovanför utanför bildSer att du saknar tillvalskortet (som skall ligga sist i kedjan och där en av termineringarna sker men du kan göra som Purjo_ skriver, terminera på IOB kortet)Skall ladda upp bilder på de olika korten/lådorna när jag kommer hem från jobet
Enligt Service meny - Avancerad meny - "Anslutna I/O kort" finns det 2 Reläkort värmesystem 2,06 och Reläkort värmepump 2,06. känns lite som att detta är PSU korten.
Anledningen till att du skulle koppla ett motstånd till T3 är för att lura Regon att varmvattnet alltid är tillräckligt varmt. Eftersom det verkar vara svårt att få Regon att inte vilja göra varmvatten överhuvudtaget så är det en liten 'fullösning'...
Vad som hände med varmvattnet var att REGO försökte köra tillskott för att göra periodisk varmvattenhöjning.och har den völ påbörjats spelar det ingen roll att du inaktiverar den i systemet, den måste gå klart.När T3 inte finns kommer därför detta tillskott aldrig att slå ifrånDessutom har jag för mig att kompressorn jobbade upp mer värme(inte följde kurvan) samt att REGO försökte reglera med shunten eftersom T1 då blev för varm.EDIT: Närmsta radiohandlare borde ha ett 800ohm's motstånd
1/4 W räcker...