Författare Ämne: Kolv eller scroll  (läst 1447 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • varför göra det enkelt om man kan krångla till det
Kolv eller scroll
« skrivet: 11 juni 2004, 11:34:52 »
Kolv- eller scrollkompressor, vilken skall man föredra?
Vilka är fördelarna resp. nackdelarna.
Jag har noterat att Nibe håller kvar vid kolv. Mailade en fråga om anledningen till Nibe för någon vecka sedan. Inget svar.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Kolv eller scroll
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2004, 15:19:31 »
Aftonbladet eller Expressen?  ;D

Scroll kommer mer och mer. Främsta skälet är väl lägre ljudnivå och förmodat bättre driftsäkerhet tack vare färre rörliga delar. Kolvkompressorer brukar ha något bättre verkningsgrad vid höga tryck, dvs hög framledningstemp. Scroll är effektivare om man har golvvärme och låg framledning. Vad man väljer är nog mest en smaksak i dagens läge. I framtiden tror jag dock att scrollkompressorn kommer att dominera då den verkar ha hög utvecklingspotential. IVTs nya HT pumpar är väl ett tecken på detta.
 
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Kolv eller scroll
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2004, 11:41:47 »
En fördel med scrollkompressoer tycks vara att dessas uteffekt enligt värmepumptillverkarnas datablad avtar långsammare än vad kolvkompressorerna gör och det är ju gynnsamt.  Å anda sidan ökar scrollmaskinernas driveffekt snabbare än kolvmaskinernas. Försämringen av COP mellan 35 och 50 graders framleningstemperatur varierar för olika fabrikat mellan 24 och 31 %, och jag fann inte någon  klar skillnad mellan gruppen kolvprocessorer och scrollprocessorer.
I bild ges ett exempel på husets värmebehov och värmepumpens avgivna effekt .
http://w1.318.telia.com/~u31807324/effektdia1.htm
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger