Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)  (läst 4647 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« skrivet: 17 februari 2011, 10:23:01 »
Har förstått att man eftersträvar en rätt hög skillnad på dessa, 7-8c iaf. Skillanden på min är betydligt lägre, ca 4-5 grader nu när det är -25 ute. Ibland bara kring 3 eller därikring.

Pinfärska siffror från nu på morgonen: (1210-5 tillverkad 2001)

VB-fram 53 (52)
Varmvatten 53
-
Utetemp -24 ........ (innertemp ca 21.5)
-
VB-r 49 (53)
VVstart 49 (47)
-
KB-f -1
KB-r -3 (-12)
-
Kurvlutning 8
-
Vpstarter 53528
VP till
-
VP-tid 41044h
TS-tid 2213h       ............ (Dessa siffror är väl inte så tokiga?)
-
grundist. 0 00

Ratten är ställd på -1.

Jag har provat söka på forumet men inte riktigt blivit klok på hur jag ökar skillnaden på värmebäraren going out och kommer in.

/Mvh Mattias i Piteå
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.

Utloggad Finnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 10:55:36 »
Hej

Du måste sänka hastigheten på cp.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2011, 11:24:57 »
Innan du fipplar med cirkpumpen ska du kolla så att radiatorsystemet är i hyfsad balans. Känn på alla raddar (missa inte småraddar i badrum eller källare mm) och kolla så att de är kännbart svalare i nederkant än i överkant. Om du har en radd som är jämnvarm så har du för högt flöde i den, och därför för liten vb-diff. Det brukar kallas att radden "kortsluter" värmesystemet. Då måste du strypa flödet till den radden.

När du kollat att du inte har någon kortslutande radd, men fortfarande har för liten diff, är det dags att sänka vb-cirkpumpen.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2011, 11:35:43 »
När du kollat att du inte har någon kortslutande radd, men fortfarande har för liten diff, är det dags att sänka vb-cirkpumpen.

Har varit och känt på alla och alla har en kännbar skillnad i över och underkant. Dock är radiatorn i badrummet utbytt mot en enkel slang eftersom att radiatorn där läckte i en anslutning och jag har inte satt dit nån ny pga förestående renovering. Kollade upp lite gamla siffror jag skrivit av pumpen från före radiatorn togs bort och där är skillnaden inte heller så stor.

Så frågan lyder: Hur går jag tillväga för att sänka cirkpumpen?
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
    • Byhålan
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 11:40:36 »
Ta bort fronplåten och lokalisera CP, antagligen mitt framför snoken. På denna skall det finnas ett hastighetsvred.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2011, 11:48:29 »
Ta bort fronplåten och lokalisera CP, antagligen mitt framför snoken. På denna skall det finnas ett hastighetsvred.

http://www.nibeonline.com/pdf/611411-4.pdf

Manick nummer 16 på sidan 21 av denna PDF? Hastighetsvred på vänster sida? Hur mycket mellan tummen och pekfingret ska man ställa ner, den är ställd på max just nu!  ???
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 11:52:39 av PiteMattias »
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2011, 12:12:57 »
Kanske läge att knicka slangen... Cp sänker du tills du har rätt diff över vp vid kompressorgång.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 12:56:04 »
Provade vrida ner en snärt, få se om det händer något! -22 är ju en fin temp att justera i, läskigt bara om nåt skydd löser ut.  :-\
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2011, 12:08:21 »
Jag sänkte CP'n en liten snärt åt gången med några timmars mellanrum och det slutade med att nånting löste ut, jag fick ett HP/MS-larm och fick starta om pumpen... Kunde inte se att det blev någon påtaglig skillnad på VB-fram och VB-r.  :'(
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2012, 12:39:40 »
Väcker denna gamla tråd till liv efter kylan som varit.

Har fortfarande knasig delta på värmebäraren trots att badrummet numera har en radiator (om det nu var det som var felet), VB-Fram 48(48) och VB-r 46(53).. Har inte vågat fiffla något med CP'n eftersom att den mp/ms'ade förra året när jag försökte sänka den.

Har kollat alla radiatorer och känner märkbar skillnad uppe och nere.

Tankar om det? =/

/Mvh Mattias Norsten, Piteå.
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.

Utloggad Erik Renberg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2012, 13:14:26 »
Har du kollat att givarna visa rätt? Du kanske har ett större delta än du tror.

Mät med IR-termometer (om du har) på tejpbitar på rören direkt ut och in i värmepumpen. Har du ingen IR så ta en vanlig digitaltemometer som du tejpar mot röret. Eller känn med handen bara om sifforna från värmepumpens display är rimliga.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2012, 15:01:59 »
Jag sänkte CP'n en liten snärt åt gången med några timmars mellanrum och det slutade med att nånting löste ut, jag fick ett HP/MS-larm och fick starta om pumpen... Kunde inte se att det blev någon påtaglig skillnad på VB-fram och VB-r.  :'(

Du skriver att du ändrade Cp:n ett litet knäpp åt gången, det finns markeringar för hastigheter det är
antingen 3 eller 4 hastigheter skulle jag tro, och om man ändrar för lite utan ätt tänka så kan man hamna
mitt i mellan två hastigheter kanske och då kan man få HP-larm.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2012, 01:11:52 »
Du skriver att du ändrade Cp:n ett litet knäpp åt gången, det finns markeringar för hastigheter det är
antingen 3 eller 4 hastigheter skulle jag tro, och om man ändrar för lite utan ätt tänka så kan man hamna
mitt i mellan två hastigheter kanske och då kan man få HP-larm.

Kikade nu, finns "I", "II" och "III"... Ganska stora steg kan man tycka? Ska prova sänka till "II" imorrn när jag hinner se om den går utan att larma.
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2012, 11:00:34 »
Sänkte CP'n till "II" strax efter klockan 9 och den knallar och går fortfarande, delta har redan ökat till 6 grader sist jag tittade. Lovande.

... Surt bara att pumpstackarn fått knoga på fulla spjäll i onödan i typ tio år...  :-\
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.

Utloggad PiteMattias

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
SV: Hur öka skillnaden på vb-fram och vb-r? (1210-5)
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2012, 21:56:07 »
Imorse provade jag sänka till "I" och nu nyss när jag sprang ner och kikade så hade jag ett delta på 8 grader!  Thumbsup

Kanoners! Synd att det skulle ta dryga 4 år hur man listade ut hur en cirkulationspump fungerar!  huvuddunk
Nibe 1210-5 tillverkad 2001, ~350m slang i jorden.
105+70kvm 1½plans träkåk från -56 med treglasfönster, 25kvm fristående garage med direktverkande el.
2 vuxna + triss i katter. Beräknad förbrukning ca 18mwh/år.