Författare Ämne: Ungefärlig förbrukning per gångtimme?  (läst 861 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

albinson

  • Gäst
Ungefärlig förbrukning per gångtimme?
« skrivet: 12 september 2005, 09:40:12 »
Jag har en IVT HT+ C9 som har gått ca 2450 timmar sedan start för 1 år sedan. Kan man grovt uppskatta hur många kWh den har dragit under denna tid?

Finns det något medelvärde som man kan räkna med, inkl cirkpumpar och dyligt.



Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
SV: Ungefärlig förbrukning per gångtimme?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2005, 16:42:34 »
En första ansats till en överslagsberäkning:
Årsförbrukning i kWh=
Antal gångtimmar/år (0.20  + värmepumpens effektbehov i kW enligt leverantörens broschyr) + 0.10 * antalet timmar cirkulationspumpen är igång/år + antal timmar värmetillskott * genomsnittsvärde av inkopplad elkassetteffekt

Här är 0.20 antagen effekt, cirkulationspump kb
och 0.10  antagen effekt. värmebärare

Värmepumpens effektbehov för C9 enligt broschyr Greenline  1.9 kW vid vattentemp (vb temp)
 35 grader och 2.8 vid 50 grader C

Om man vill ha möjligheten att kolla upp förbrukningen kan man t ex i samband med installationen be elektrikern att fixa uttag för framtida inkoppling av en elmätare.
I vårt hus har vi ingen separat elmätare. Pumpen räknar fram elförbrukningen på basis av gångtiden. Att döma av den historiska och den nuvarande totala elförbrukningen så räknar datorn ganska rätt. Men för en framtida bedömning av vp:s kondition kunde det vara bra med separat mätning.  Men vi har rickards logger och en del kurvor för första året - lagrade på en cd
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger