Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7  (läst 1037 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 43
Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7
« skrivet: 24 januari 2011, 19:07:15 »
Hejsan..

Fick för mig att kolla med en tångamperemeter hur mycket ström varje Fas till värmepumpen tar vid normal värmedrift???

blev lite fundersam när ena fasen drog mer än dom andra två??
3,48A /3,48A /4,18A

är detta normalt för värmepumpar???

/ Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1255
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 19:57:25 »
Det är nog cirkulationspumpar och styrkortet som går på den fasen som drar lite mera, förmodligen inget fel.
Om du vill kan du ju kolla strömmarna till kompressorn, de skall vara lika stora på alla faser.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- Piteå
  • Antal inlägg: 43
SV: Ojämn strömförbrukning värmepump.. Greenline C7
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 19:17:45 »
Ok, misstankte det..
skall kolla det vid tillfälle..
/ Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09