Författare Ämne: Viket värde på Nibe 1245 när värmebärarpump går på ekonomi..  (läst 1248 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andjak99

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
När värmebärarpumpen går på ekonomi(meny 5.1.11), vilket värde ska man ha då, 0 % eller... Sc:,h

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 15249
SV: Viket värde på Nibe 1245 när värmebärarpump går på ekonomi..
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 20:58:01 »
När värmebärarpumpen går på ekonomi(meny 5.1.11), vilket värde ska man ha då, 0 % eller... Sc:,h
lämpligt värde bör vara lite lägre eller samma som värdet som står i drift absolut inte 0%
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 3458
SV: Viket värde på Nibe 1245 när värmebärarpump går på ekonomi..
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 22:19:39 »
Jag har ställt min på 20%. 10% gav samma flöde, ca 500l/h

Vid värmedrift kör jag 75%, vilket ger ca 1000l/h.

Flödena mätta med Pollux energimätare.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.

http://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 