Författare Ämne: Diverse funderingar från nybörjare  (läst 3136 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
Diverse funderingar från nybörjare
« skrivet: 21 januari 2011, 21:32:51 »
Först inlägget här på forumet! Hoppas på några pedagogiska svar:D

Jag är ny ägare till en CC160 och AW10

Nu till frågorna:

1. Det känns som att värmevattnet och tappvattnet följer varandra "för mycket". Det skiljer max några grader mellan dom. Och iom att pumpen vill köra upp tappvattnet varmt så är även värmevattnet nästan lika varmt. Så värmevattnet ligger inte alls på dom temperaturerna som värmekurvan vill!
Väldigt sällan jag sett pumpen köra till värmevattnet utan det är alltid tappvattenikonen i displayen.

2. Jag funderar på att sänka tempen på tappvattnet.
När jag går in under "Varmvattentemperatur" i installatörsmenyn så är ju fabrikvärden:
T3 starttemperatur 52grader
T9 Stopptemperatur 54grader
T8 Stopptemperatur 59grader

Vad skiljer T9 och T8, och varför är dom olika??
Måste jag sätta ner båda till samma?
För nu känns det som att pumpen vill köra upp tappvattnet till 59grader och det verkar ju nästan vara omöjligt när det är såhär kallt ute som det är nu.

3. Vilka temperaturer har ni som start och stopp på tappvatten?
Räcker det med 44 och 50grader?

När man kollar i instruktionsboken så är ju T8 ochT9 givare för värmebärare in och ut. Dom har väl inget med tappvattnet att göra?

4. Ska man köra med varmvattenspets och isf hur ofta?


Hoppas någon vill ta sig lite tid att svara på mina frågor så får jag lite mindre att fundera på :D

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 21574
  • Ägare av forumet
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2011, 01:17:12 »
Sent, så jag har inte läst så noga, men det låter som om din växelventil inte stänger som den ska.
Då går varmt vatten från manteln ut i radiatorsystemet, och värmepumpen går mest bara och tillverkar tappvarmvatten.
Kan du se på displayen om den gör radiatorvärme eller tappvarmvatten när den  går?
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Gratis Offerttjänst vid värmepumpsköp? http://www.energioffert.se
Vill du logga din anläggning?: http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2011, 12:48:19 »
Japp jag kan se i displayen vad den värmer och det är väldigt sällan jag sett att den värmer värmevattnet

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 17329
  • Alien snowman.
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2011, 16:04:10 »
Eller så är shunten inte kry, den kanske läcker ut vatten till radiatorsystemet hela tiden?
Kolla om shunten är helt stängd, den sitter underst bakom fronten på din CC160.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5000-7000 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 6000 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2436
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2011, 18:35:56 »
kan även vara växelventil som spökar

vad har du för temperaturer i sysytemet T1 till T12?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2011, 15:41:49 »
När ska shuntventilen vara stängd?? Just nu är det helt öppen och systemet värmer tappvattnet:(

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2436
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2011, 16:32:16 »
Shunten skall endast vara öppen när pumpen gör varmvatten eller när värmesystemet inte klara framledningstemperaturen efter kurvan.

Just nu är det ca 0°C ute så du borde inte behöva hjälp från pannan , pumpen skall klara värmen själv.
Om vi hade fått reda på vad har du för temperaturer på T1 till T12 så kanske man kan ringa in problemet eftersom det finns flera alternativ.
Shunten som Carl N skrivit är bara en av dessa alternativ
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9306
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar som IT-konsult
    • Min värmepumps-blog
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2011, 16:36:08 »
Shunten skall vara helt stäng så länge inte husvärmen behöver eltillskott. Kolla att shunten inte står i manuellt läge (Testa att vrida den. Går det lätt så skall du trycka in ratten samtidigt som du vrider den så att den 'klickar in' i rätt läge).
Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW) + CC160 (Elpanna, 9kW) installerade i Juli 2010.
Timmerhus ca 1900. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsvent.
Tidigare förbrukning ca 15kbm flis + ca 18-20MWh el per år.
Nuvarande förbrukning ca 18-20MWh per år, varav värme+VV ca 12-14MWh.
Västernorrland.
Läs mer på min blog: http://www.n-mental.com/blog/

Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2011, 19:19:01 »
Mina temperaturer är:
T1 43
T2 0
T3 47
T6 69
T8 48
T9 40
T10 41
T11 -7
T12 -2,8

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2011, 19:23:26 »
Jag provade att trycka in och vrida shunten nu och det kändes som att det klickade in lite när jag vred den från max öppen till max stängde. Är den i autoläge nu då eller?
Kan jag testa det på något sätt??

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2011, 19:59:17 »

Mina temperaturer är nu
T1 31.8
T2 -.2
T3 46.7
T6 45
T8 31.5
T9 31,1
T10 31
T11 21,6
T12 -1,9




Utloggad Erik-NA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 642
    • Franzens.nu
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2011, 20:32:39 »
Jag provade att trycka in och vrida shunten nu och det kändes som att det klickade in lite när jag vred den från max öppen till max stängde. Är den i autoläge nu då eller?

Den är i läge auto när du inte kan vrida den utan att trycka in ratten.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu

Utloggad Erik-NA

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 642
    • Franzens.nu
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2011, 20:37:09 »

Mina temperaturer är nu
T1 31.8
T2 -.2
T3 46.7
T6 45
T8 31.5
T9 31,1
T10 31
T11 21,6
T12 -1,9

dT, dvs T8-T9 är endast 0,4 grader vilket bör betyda att pumpen står still eller avfrostar. Varmvattnet, T3 inte speciellt högt, det bör ligga på över 54 grader, dvs det finns ett behov av att producera varmvatten.

Avvakta ett tag och skriv av värdena en gång till, några minuter efter att pumpen startat (om den har stått still)
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9306
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar som IT-konsult
    • Min värmepumps-blog
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2011, 21:19:27 »
Jag provade att trycka in och vrida shunten nu och det kändes som att det klickade in lite när jag vred den från max öppen till max stängde. Är den i autoläge nu då eller?

Den är i läge auto när du inte kan vrida den utan att trycka in ratten.


Intryckt är autoläge, utdragen är manuellt läge.
Hur har shunten hamnat i manuellt läge? Är det installatören som har 'pillat'?

Nåväl, nu när den är stängd så borde systemet komma till sans och temperaturerna gå mot det normala.
Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW) + CC160 (Elpanna, 9kW) installerade i Juli 2010.
Timmerhus ca 1900. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsvent.
Tidigare förbrukning ca 15kbm flis + ca 18-20MWh el per år.
Nuvarande förbrukning ca 18-20MWh per år, varav värme+VV ca 12-14MWh.
Västernorrland.
Läs mer på min blog: http://www.n-mental.com/blog/

Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Holken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
SV: Diverse funderingar från nybörjare
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2011, 21:24:17 »
Jag har ställt ner varmvattnet till start 46 stopp 52. Så det är därför t3 är så låg. Ska jag öka den tycker ni?
Det finns ju två olika stopptemperaturer under varmvattentemperaturinställningen. Vad är skillnaden?


Jag kan vrida shunten i båda lägena

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

Skåne, Halland, Västra Götaland & Stockholms län!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Tysk kvalitet i alla delar!
Mitsubishi värmepumpar, Q Effect
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal