Hej, någon som har tips angående en Bonus 12:a (save it naturvärme) som ger LP-Larm när den ska starta om.
Den startar direkt när jag öppnar kåpan & reset:ar LP-knappen
Gjorde så en par gånger i början av vintern när den skulle starta om när det varit riktigt kallt ute men nu även gjort det ett par gånger när det är varmare ute.
Har fungerat klanderfritt i 5år tills i år...
Bonus 12kw värmepump installerad i garage.
800m slang i lera, sand + jord.
45m kulvert från pump till boningshus.
7m kulvert från pump till stalldel.
Gick från 55-60000 till ca 30000 kw/h...

Utloggad ducky_d

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 7
SV: Bonus 12:a lp-larm
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 18:39:22 »
En liten fråga till också, någon som vet om man kan använda samma typ av refraktometer som man använder när man kollar glykol i fordon ?
Bonus 12kw värmepump installerad i garage.
800m slang i lera, sand + jord.
45m kulvert från pump till boningshus.
7m kulvert från pump till stalldel.
Gick från 55-60000 till ca 30000 kw/h...

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 3642
SV: Bonus 12:a lp-larm
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 22:07:48 »
En liten fråga till också, någon som vet om man kan använda samma typ av refraktometer som man använder när man kollar glykol i fordon ?


Ja, om den har skala för det frysskydd du använder, etanol, etylenglykol, propylenglykol etc.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd. 2x30-rörs solpanel till varmvatten, inst sommaren 2009 och 2010. Maj 98 -  maj 99: 41125 kWh, apr 11 - apr 12: 15490 kWh, varav vp 7557 kWh.

http://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 