Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11043
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
Statistik Rego800
« skrivet: 17 januari 2011, 14:15:12 »
Hej. Jag brukar skriva ner antalet drifttider och starter lite då och då. Häromdan fick jag min Rego utbytt och passade på att skriva ner alla siffror innan.
Nu har jag jämfört med föregående avläsning som gjordes den 31/12 och får inte riktigt ihop det...

31/12 stod 'Antal kompressorstarter' -> 'Mot varmvatten' på 193. 13/1 stod den fortfarande på 193...
Under samma tid har 'Drifttid kompressor' -> 'Mot varmvatten' ökat från 178 till 190  Sc:,h

Enligt min egen loggning har VP'n gjort varmvatten ca 50 gånger i år. Totalt har den ägnat ca 12 timmar till det.
Enligt REGO'n själv har den gjort varmvatten 0 gånger och lagt ner 12 timmar på det  Sc:,h

Drifttid och antal starter mot värmesystemet verkar stämma med min loggning, det är bara antalet starter för VV som har stått still.


Nån som har nån bra förklaring???
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20177
  • Alien snowman.
SV: Statistik Rego800
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 14:40:11 »
Jepp, om den startar med att värma huset och sen växlar till att värma varmvattnet så räknas ju inte någon start för att värma varmvattnet.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Inloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11043
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
SV: Statistik Rego800
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 14:53:04 »
Ja, det verkar ju logiskt...  :-[
Jag räknar antalet omslag på växelventilen...
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 