0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hejsan,Jag har fått klagomål från resten av familjen om att det har varit för varmt inne. 24 grader var det,vi brukar ha 21 grader. Så det var dax att ta reda på varför.Testade att sänka tempen 2 grader men det var fortfarande för varmt. Blev ingen skillnad efter ett par dygn.Såg då att det var högre temp på framledningen än på börvärdet?? Hur kommer det sig?Har nu testat att starta om hela pumpen för att se om det blir skillnad.Förslag?teorier?
Växelventilen kanske har hängt sig i värmeläget och VP försöker förtvivlat göravarmvatten? Detta borde då även medföra att varmvattnet INTE blir varmt.....
Citat från: sobris skrivet 12 januari 2011, 15:55:03Växelventilen kanske har hängt sig i värmeläget och VP försöker förtvivlat göravarmvatten? Detta borde då även medföra att varmvattnet INTE blir varmt.....Varm vatten har vi. Jag har fått ner tempen till 21.7 som är helt OK. Dock är börvärdet fortfarande lägre än framlednings tempen?? Men man kanske inte ska fundera för mycket.Det verkar funka bra ändå.//Uffe
Innegivaren justerar upp/ner börvärdet, så isåfall borde det inte stå 32 grader.En dum fråga kanske: Styr pumpen framledning eller retur? Är det framledningen börvärde som är 32, eller är det returens?