Utloggad anders.d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Jag älskar värmepumpar!
stiebel eltron
« skrivet: 26 augusti 2005, 17:48:57 »
Hej!

Planerar för en l/v värmepump. Haft en installatör hemma som tittat. Han föreslår nedanstående pump för mitt hus. I nästa vecka kommer en representant som säljer CTC.

Min fråga är hur ni ser på nedanstående tekniska information. Är det någon som kommentera dessa siffror? Hur står sig dessa i förhållande till andra fabrikat?

Teknisk information                                     WPL 30 KW

Utelufttemperatur      °C 
 +10   +2   +2    +2     +7   -15   -15    15 
Framledningstemp.      °C 
 +35  +35  +50  +65  +35  +35  +50  +65 
Värmeeffekt      kW 
 16,0  11,9  10,9  9,7  14,0  12,3  10,3  7,9 
Effektförbrukning      kW 
 3,8   3,6    4,2    4,6   3,7     5,1    5,2  5,0 
Värmefaktor      e 
 4,2   3,3    2,6    2,1   3,8    2,4    2,0   1,6 
Värmeeffekt vid total belastning      kW 
 21,0 18,3 18,0 16,6  20,0  12,3  10,3  7,9


Anders

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 25542
  • Ägare av forumet
SV: stiebel eltron
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2005, 00:15:34 »
De står sig mycket bra, de flesta andra brukar stoppa vid ca -10 grader utetemp, när man som bäst behöver dem.

COP är helt OK vid de temperaturer de anger.

Stiebel brukar dock vara lite dyrare, så vad som lönar sig beror på kostnaden för de olika alternativen.
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Gratis Offerttjänst vid värmepumpsköp? http://www.energioffert.se
Vill du logga din anläggning?: http://www.energibutiken.se/sv/2-datalogger
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad anders.d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: stiebel eltron
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2005, 10:57:28 »
Tack för svaret!

Jag återkommer on dom olika prisförslagen.