IVT X15: Hög framlednings temp?
« skrivet: 17 augusti 2010, 22:38:57 »
Jag har 33 grader på framledningsvattnet trots att innegivaren visar 27 grader och utegivaren 18 grader.
Kan detta verkligen vara rätt? Har ställt in för 21 graders innetemp.
Har bara observerat detta "beteende" senaste veckan" men måste i ärlighetens namn erkänna att jag inte tillbringat så mycket tid i pannrummet nu under sommaren  :)
2*120m IVT X15

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: IVT X15: Hög framlednings temp?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 00:56:35 »
33 grader i framledning  kan vara helt normalt, men om det går så varm till elementerna så är det för högt.
Då ska  du kolla sommarurkopplingen på meny 1.14 att den är lägre än ute temperaturen och växelventilen
att den står i VV läge.
Om sommarurkopplingen står högre än ute temperaturen så växlar ventilen till värme efter VV laddningen
och CP pumpar varm vatten som finns i ledningen till elementerna.