Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
Cirkulationspumpen
« skrivet: 20 maj 2010, 23:05:17 »
Hej Jag har en IVT greenline E11 som installerades 2001. Ska c-pumparna (interna och externa) stoppa när inget värmebehov finns?
Har jag fel eller är det så att de styrs av rego 600 enheten. Jag har talat med både en rörmokare och en elektriker och båda tycker det hela verkar konstigt. De säger att en c-pump alltid skall vara i drift för att de inte skall kärva ihop. Någon som har ett svar? Sc:,h

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3569
SV: Cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2010, 00:28:47 »

Hej Jag har en IVT greenline E11 som installerades 2001. Ska c-pumparna (interna och externa) stoppa när inget värmebehov finns?
Har jag fel eller är det så att de styrs av rego 600 enheten. Jag har talat med både en rörmokare och en elektriker och båda tycker det hela verkar konstigt. De säger att en c-pump alltid skall vara i drift för att de inte skall kärva ihop. Någon som har ett svar? Sc:,h

Meny 1.14 bestämmer när cirkulationspumparna stannar.
Den interna cirkpumpen P2 bör stanna med kompressorn. (meny 5.10)
Den externa cirkpumpen P1 motionskörs vid behov var 3:e dygn i tre minuter.




Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
SV: Cirkulationspumpen
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2010, 14:07:06 »
Aha då hade jag rätt. Pumparna går alltså inte kontunerligt som på t.ex. en vedpanna. Tack för svaret.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Cirkulationspumpen
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2010, 14:22:57 »
Den externa går hela tiden förutom när yttertemperaturen är över inställt värde enligt 1.14 (18 grader)

Aha då hade jag rätt. Pumparna går alltså inte kontunerligt som på t.ex. en vedpanna. Tack för svaret.
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal