Dimensionering av markvärme
« skrivet: 13 april 2010, 22:43:15 »
Hej.

Har tänkt installera markvärme i sommar har några offerter ute.
Tänkte höra om nån här kan hjälpa mig lite.
Hus 1 1/2 plan med källare, 140+93kvm, byggt 1935 timmring, tilläggsisolerat 1990 treglasfönster 1990 ej i källaren. Källaren dränerad tilläggsisolerad.
Garage 110 kvm med golvvärme ej uppvärmt i dagsläget
Eldar med ved+el idag elförbrukning ca 14500 kw/h, ingen uppskattning på vedförbrukning.
Radiatorer i huset.

Storlek på vp?
Hur mycket slang?

Tack på förhand.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 27368
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering av markvärme
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010, 08:12:36 »
Kan du förtydliga ytan, är det 140 + 140 +95 + 110 m2?
Skall du värma garaget?
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 30 grader under maj-sept.
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Dimensionering av markvärme
« Svar #2 skrivet: 14 april 2010, 21:50:34 »
Boytan på huset är 140 kvm biarean är 93 kvm och garaget 110kvm fristående allt ska värmas med vp. Tror att huset är 80+80+80
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21023
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av markvärme
« Svar #3 skrivet: 14 april 2010, 22:48:26 »
Jag gissar att du behöver 11-12 kW VP och 2x400 meter jordvärmslang.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Dimensionering av markvärme
« Svar #4 skrivet: 15 april 2010, 22:24:41 »
Har fått en offert på nibe f1245 12kw och 2x400m slang, ca 114000:- exkl grävning och kulvert till garaget. Jag får vänta och se vad dom andra säger.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Dimensionering av markvärme
« Svar #5 skrivet: 16 april 2010, 18:17:47 »
Funderar att köra på 2x400m slang och nibe f1245-12kw låter det vettigt??
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21023
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av markvärme
« Svar #6 skrivet: 19 april 2010, 10:24:19 »
Funderar att köra på 2x400m slang och nibe f1245-12kw låter det vettigt??

Jepp.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Ludolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
SV: Dimensionering av markvärme
« Svar #7 skrivet: 21 april 2010, 19:04:33 »
Då blir det nog så får tacka så mycket Thumbsup
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm