Kör på kurva 8 med ratten på -1 på min 1225-8.

När jag stegade mig fram i menyerna så hittade jag en sida med:
Servicetid 0
Parallell -1

Ha inte ändrat parallell själv vad jag kan minnas, visar den samma värde som ratten?
Eller är det nåt annat värde?
Vad betyder det isåfall?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21164
  • Alien snowman.
SV: Parllellförflyttning?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2010, 15:10:48 »
Den ska visa samma som ratten.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Lenki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
SV: Parllellförflyttning?
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2010, 19:32:13 »
Den ska visa samma som ratten.
Blir nyfiken;  vad står servicetid för i denna meny? hur funkar det? Sc:,h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 21164
  • Alien snowman.
SV: Parllellförflyttning?
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 09:04:15 »
Blir nyfiken;  vad står servicetid för i denna meny? hur funkar det? Sc:,h

Den är till för att snabba upp tidsförloppet, aktiveras denna så räknar t ex gradminutersräknaren 60 ggr snabbare. Denna funktionen är endast till för om man vill felsöka VP:n och inte har tid att vänta.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 