Författare Ämne: reglering av köldbärarpump  (läst 1174 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nikdern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
reglering av köldbärarpump
« skrivet: 10 februari 2010, 00:17:22 »
Någon som vet hur man reglerar hastigheten på köldbärarapumpen på en Bosch LW/M 11? Har försökt känna runt cp:n efter en strömställare men inte hittat någon. Den står rätt trångt så jag har svårt att se in från högersidan på vp:n utan allt för mycket mickel utan får kolla framifrån.

/N  Sc:,h


Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: reglering av köldbärarpump
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 01:16:59 »
Det  brukar sitta en liten låg rund knapp på skälva kopplingsdosan på cp pumpen.
Ligger den inte bakom Rego lådan.

Utloggad nikdern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
SV: reglering av köldbärarpump
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 23:53:58 »
Jodå den fanns där som den borde.

Tackar.
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 09:38:34 av nikdern »